Hier einige längenspezifische Strömungswiderstände von verschiedenen Dämmwollen.
Dieses ist ein wichtiges Kriterium bei der Anwendung für raumakustische Zwecke. Der l.S. fehlt aber oft in den Datenblättern. Wenn vorhanden, dann oft nur als "mindestens 5 kPa*s/m²", weil 5 kPa*s/m² ein Mindestwert für irgendwas zu sein scheint (den aber sowieso fast jede Dämmwolle erfüllt).
Die Dichte des Materials lässt sich aus dem Produktnamen ableiten. (DP-3 hat z.B. eine Dichte von ca. 30 kg/m³.)
Wenn man ein Material hat, das hier nicht vorkommt, dann kennt man meist zumindest dessen Dichte und kann sich an vergleichbarem Material orientieren.
Heraklith Heralan Steinwolle Dämmplatten:
DP-3: > 5 kPa*s/m²
DP-4: ≥ 7 ...
DP-5: > 7
DP-7: > 7
Dp-10: ≥ 20
DP-12: ≥ 25
DP-15: ≥ 25
(
http://www.heraklith.at/)
Rockwool Steinwolle Dämmplatten:
Termarock 30: > 9
Termarock 40: > 12
Termarock 50: > 15
Termarock 100: > 43
Trennwandplatte Sonorock: ≥ 7
(
http://www.baushop.de,
http://www.bau-online.de)
ISOVER Dämmplatten:
Mineralwolle:
SSP 1/SSP 2: ≥ 11 (Dichte unbekannt)
ULTIMATE U TPV 34: ≥ 22 (Dichte unbekannt, einseitig mit schwarzem Vlies kaschiert)
Steinwolle:
SP 120: ≥ 40
SP 150: ≥ 50
SP 180: ≥ 70
Akustic VP: ≥ 25 (Dichte unbekannt)
(
http://www.gh-connect.de/)
Wer irgendwo über Daten stolpert, der möge sie hier ergänzen.